多个变压器零线能不能连在一起
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年05月21日 16:15:26
来自于变压器
只看楼主

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
免费打赏
dgshyjm
2012年05月24日 08:17:43
22楼
赞同14楼的观点
回复
cantona
2012年05月24日 10:48:23
23楼
同意18 和20楼意见,不过对于低压配电柜内N排和PE排到底只允许一点连接还是可以多点连接二位前辈王厚余和王常余的意见相左,王厚余老师认为为防止杂散电流只能一点连接,而王常余老师则认为可以多点连接因为IEC说的单点连接是指的负载端,我认为在这个问题上王常余说的有理,无论在低压柜内N排和PE排连接多少次中性线的工作电流也只有一个路径返回电源不存在杂散电流。
回复
yy1267701
2012年05月24日 13:11:03
24楼
参观了一下各位大大的发言,其实问题集中在变压器与负荷如何连接的,还有多台变压器之间是什么关系。没有前提条件,光拿一堆变压器说,不太好表达清楚。
回复
zzhspeed
2012年05月24日 13:53:06
25楼
非也,多点接地确实会产生杂散电流,这从电路图上就可以看出来。关键问题就在于这个杂散电流产生的电磁波影响范围到底有多大,程度到低有多重。
根据一些电磁学原理可以知道,干扰波的影响范围主要存在于产生杂散电流的两条线路之间包围的闭合环形区域,在闭合环以外由于电磁场相互抵消影响就很弱了。
所以,并非不可以多点接地,PE和N之间紧挨着做两个连接线就没问题,因为闭合环很小。假如从两台变压器中性点开始就出现杂散电流,那么这个环就太大了,就会影响变电所内电子仪表。甚至是用户处末端出现杂散电流了,这个环就更大了,沿途都有可能会受影响。
所以我想,俩老头的争议主要在于程度问题,而不是原理本身的问题。
回复
sdx034100428
2012年05月24日 14:11:13
26楼
学习了 分开最好
回复
czk2011
2012年05月24日 15:08:22
27楼
变压器正常的情况的下是单独运行的 当一个故障是可以通过联络继续运行 我觉的零线应该连在一起要不 故障变压器 低压工作岂不是没有零线了
回复
cantona
2012年05月24日 15:32:37
28楼


我仔细看了下多点连接确实存在杂散电流,但应该影响不大,一是因PE排分流而形成的杂散电流不大而且路径清晰,不像负载端N线接地后返回电源的路径多而杂;二是低压配电柜内应该没什么敏感的信息技术设备吧,否则配电柜内即使没杂散电流电磁干扰也很严重该怎么弄呢?

其实在低压柜内讨论杂散电流有些吹毛求疵了,记得以前有个贴说其实杂散电流的危害也没说的那么严重(严格的说TN-C-S系统也存在杂散电流),而且我觉得王厚余老前辈重点指的是负载端,他的原话是:“只能在低压配电柜内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外的同一建筑物内不得再在其他处接地。”
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:10:00
29楼
做好等电位连结,可以
回复
dongfangzheng
2012年05月24日 22:28:09
30楼
能没问题我干过
回复
tychsh
2012年05月25日 09:04:28
31楼
变压器的接线组一致,阻抗一致,必须连接在一起。接线组不一致阻抗不同就不能连接一起了。