多个变压器零线能不能连在一起
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年05月21日 16:15:26
来自于变压器
只看楼主

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
免费打赏
fdy9558
2012年05月25日 13:49:30
32楼
肯定不行的
回复
boeing_s
2012年05月25日 14:06:07
33楼
如果是一个系统内的多变压器,那么中性点是应该连在一起,对于前面好多人提到杂散电流,我看到过IEC里有个专门的做法。
我这里帖个IEC60364-1_2005里提供多电源系统的标准做法。只要是多电源系统都是这么做的,就是所有电源中性点连接后再一点接地。
clip_image002.jpg
图中标示的1-4是必须做到的
1.变压器中性点或者油机中性点不得直接接地
2.中性点的连线类似于PEN,为绝缘线(可能是指对地绝缘),且不能直接连接用电设备
3.中性线连接线与PE线只能有一个连接点,且这个连接点位于总配电柜内
4.PE线可增设接地点(即重复接地)
这个做法好处是,进线和母联都可以采用三极开关。我们通常做法都是变压器中性点直接接地,那样要避免杂散电流,就不得不用很多四极开关。
暂时就想到这么多,大家讨论下。。。
回复
boeing_s
2012年05月25日 14:10:00
34楼
关键是连接了所有中性点后,不能再各自直接接地了,只能有一个接地点。看了看,好像美国的IEEE标准对多电源系统也是这么规定。
回复
ziruisu
2012年05月25日 14:19:46
35楼
安全起见,不要接在一起
回复
desparado
2012年05月26日 15:05:43
36楼

我们厂,出现过一种情况,
回复
ahn635225205
2012年05月26日 16:03:24
37楼

回复
zengxb196289
2012年05月27日 17:44:47
38楼
应当联接,两台变压器都应N线多点接地,确保单点接地断线造成回路烧坏电器。
回复
qq1173443055
2012年05月27日 19:58:33
39楼
我认为IEC标准中提到单点接地只适用于工程项目规模较小,仅有两台或三台变压器,且彼此之间有电气联络的情况。这种做法不适合我国的国情,在遇到的项目中,当变压器数量较多,且变压器之间无电气联络时,单点接地的做法无法实现,所以变压器中性点还是采用的多点接地。杂散的问题可以通过采用四极开关作为变压器之间的联络开关的方法解决,只是成本提高一点。单点接地的做法虽然可以采用三极开关作为变压器之间的联络开关,但有风险,一旦断线,会造成整个电气系统瘫痪。目前国内还都是采用多点接地的设计方式,小规模的工程项目中也没有见人采用单点接地的方式设计过。
回复
原子蛋
2012年05月27日 20:24:16
40楼
可以,因为就算两台变压器不在一个箱体里,接地线都是用的一个接地网,只是接地线在不同位置引出而已
回复
licq12
2012年05月27日 21:11:47
41楼
感觉从原理是应该是分开的!不是太有把握的发言哦,