多个变压器零线能不能连在一起
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年05月21日 16:15:26
来自于变压器
只看楼主

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
免费打赏
swzjwzyq
2012年05月28日 07:42:48
42楼
回复
tffk63
2012年05月28日 12:21:59
43楼
回复
zzhspeed
2012年05月28日 14:39:20
44楼

不管几台变压器,不管什么样的主接线,任何情况下都是可以实现变电所处PEN排单点接地的,不存在无法实现的情况。联络母线大多数情况下不允许使用4极开关,因为第四根往往是PEN排而不单单是N排,所以不能切断。至于断线问题,它是在变电所屏内母排上的连接,可靠性极高,不必担心。
回复
bridegrom
2012年05月28日 18:43:26
45楼
呵呵呵,学习了,一般是不连的,因为如果连了,零线出故障不好排除
回复
weibo_1483953646347
2017年02月25日 14:18:04
46楼
一般配电室的进线和联络都是3级的,零线通过母线桥就连在了一起了,至于变压器多了,就不知道了
回复
a396673967
2017年03月09日 11:55:08
47楼
非常非常感谢
回复
a396673967
2017年03月18日 22:05:52
48楼


多谢分享。。
回复
qq_1488858534643
2017年03月21日 16:24:40
49楼
不能,我觉得单独接地好一些
回复
四川洪哥
2017年04月09日 08:35:28
50楼

好东西大家分享1
回复
wangjunsheng80
2017年05月29日 22:25:06
51楼
感谢楼主的无私奉献。
回复

相关推荐

APP内打开