2楼
听说用固态继电器是不是呀,没用过也没见过所以请教各位大师,我的加热功率是一百多KW的。
回复
3楼
100KW以上了?用断路器吧。
回复
4楼
用可控硅控制比较好
回复
5楼
看你对温度精度的要求了,要求高的话用可控硅,低的话用接触器就行了
[
本帖最后由 wgw5213344 于 2012-5-24 16:06 编辑 ]
回复
6楼
回复
7楼
主回路用可控硅,控制用带PID输出的温控表。
回复
8楼
用ssr吧,精度高的话,可以在短时间在多欠通断,无火花,无噪声,不受电网电压波动影响,寿命长,可用于恶劣环境,但需强制降温,接触器的寿命会因通断次数受到影响,断路器不能实现自动稳定的控温。
回复
9楼
另外你需要的加热方法是什么,比如说蒸汽加热还是电磁加热,或是电热管加热
回复
10楼
资料共享,共建网络家园,您的付出将帮助大家共同进步
回复