【求助】高压专线停电引发临近高压柜另一条专线跳闸,什么原因?
a20090520
a20090520 Lv.2
2012年05月21日 18:27:33
只看楼主

我们事业群用的是腾飞F4线,另一条专线是3F6线,两条专线互锁。供电局计划对腾飞F4线做耐压试验检测,所以将总柜腾飞F4线断开,联络3F6线。当供电局对腾飞F4线停电时,发生临近联络3F6线的高压柜跳闸。供电局解释说是由于高压柜存在设计缺陷,是什么原因造成的呢?P:第一个柜子为腾飞F4进线柜,第二柜为总柜,现已断开,真空断路器已摇出。其余柜子为联络的互锁高压线3F6线。

我们事业群用的是腾飞F4线,另一条专线是3F6线,两条专线互锁。供电局计划对腾飞F4线做耐压试验检测,所以将总柜腾飞F4线断开,联络3F6线。当供电局对腾飞F4线停电时,发生临近联络3F6线的高压柜跳闸。供电局解释说是由于高压柜存在设计缺陷,是什么原因造成的呢?
P: IMG_20120521_083420.jpg
第一个柜子为腾飞F4进线柜,第二柜为总柜,现已断开,真空断路器已摇出。其余柜子为联络的互锁高压线3F6线。

IMG_20120521_083420.jpg

免费打赏
a20090520
2012年05月23日 16:42:38
12楼
仅是停电时发生临近另一条10KV专线高压柜跳闸,联络柜TMVCB(含)之后的3F6线没有跳闸。完了补充,跟做试验没有关系
回复
lingxuct
2012年05月23日 18:02:55
13楼
好象内行的不多?

低电压跳本侧进线(电压继电器就装在应该跳的进线柜上),但是此线是经母联(继电器)后返到(各一路)两侧进线。这线接错,跳到对侧去了!!!!
回复
baiyantr
2012年05月23日 21:54:51
14楼
看来对二次接线,很多时候有点粗心的
回复
xhp364593124
2012年05月23日 22:06:37
15楼
回复
dgshyjm
2012年05月24日 08:13:42
16楼
设计应该没错,施工细节忽略了
回复
红苹果
2012年05月24日 08:50:36
17楼
进线母线闭锁好像不能直接放面板上啊,这问题我问过老总,老总说不能放面板上怕随意有人操作啊。。说就通过那链接片什么的,到时候要拆的时候就拆一下。

仔细看他柜体的模拟图,进线侧双PT,是不是腾飞F4进线侧与旁边联络的高压柜有失压闭锁关系呢。。
回复
yy1267701
2012年05月24日 12:19:46
18楼
把供电局的摁这就揍,方案是你们批的,厂家是你们定的,出了问题就推负责,这不是找呢嘛?
回复
linlang728
2012年05月24日 12:31:30
19楼
退F4投3F6,不知道3F6报的什么故障跳闸,
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:03:05
20楼
不太懂,学习了
回复
fdy9558
2012年05月24日 22:03:50
21楼
应该不是工作和试验位置的事,虽然开关摇出来了 ,但二次航空插头没有拿掉,bzt和互锁节点都取自开关本身。
回复