我想这样改装暖气片可以吗
toni2010
toni2010 Lv.2
2006年11月14日 14:07:42
来自于采暖供热
只看楼主

家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑

家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
免费打赏
lwjlwj
2006年11月14日 14:38:53
2楼
散热器与加热棒应该构成一个小的回路,并且加热棒低于暖气片的高度大些,效果会更好些,。
回复
nihonghui
2006年11月14日 15:12:07
3楼
我认为最好形成一个环路如图:
回复
lovemydog
2006年11月14日 18:44:48
4楼
动力不足,效果不会好的
回复
sp51086462
2006年11月15日 13:56:32
5楼
农村一般都这样做!取暖效果不是很好!
回复
commonpeople
2006年11月15日 14:07:47
6楼
所需热量:Q=CmΔt=1kcal/kg.℃hx50kgx(80-20)℃x12h=36000kcal=42kw(按50公斤水,室内温度达到20度计算)
20度电不够,用25公斤水需21度电
回复
li____tao
2006年11月15日 15:10:26
7楼
十二平米的房间,一般采暖负荷大概1~1.5Kw,加热棒功率够的话,效果应该可以,20度电差不太多。你可以试试。
回复
pengxiaodong2006
2006年11月15日 15:25:55
8楼
如果自然对流的话,必须把加热棒和散热器之间的高差拉大,放在地上的话,散热器和膨胀水箱就要到房间上部了,空气受热上浮,下部空间不容易暖和,效果不会好。建议加一个小型的泵作动力,或者加风机扰动空气强化患热效果,但这样一来,还不如直接买一个电暖器简单、划算。
回复
sirrandy
2006年11月15日 15:51:36
9楼
想法很不错,就是实施气来不怎么容易
回复
shigu
2006年11月15日 16:06:27
10楼
不如直接电加热或辐射采暖。
回复
li____tao
2006年11月15日 16:50:02
11楼
这样暖气片温度不是那么高,应该感觉更舒服些
回复