厂区室内消防栓系统室外网管是否一定要做环管?
mczzy
mczzy Lv.3
2004年05月17日 21:16:39
只看楼主

本人一直做设计都把室内消火栓系统室外管网做成环管。但最近遇到一工程,一个厂区六幢单层厂房,每栋大概是65*24米。如室外做网管,则会因为造价已定且很低而没钱赚,我也仔细研究了规范,对于室内消火栓系统也没有规定一定要做环网,不知是否把室外管网改为枝状?

本人一直做设计都把室内消火栓系统室外管网做成环管。但最近遇到一工程,一个厂区六幢单层厂房,每栋大概是65*24米。如室外做网管,则会因为造价已定且很低而没钱赚,我也仔细研究了规范,对于室内消火栓系统也没有规定一定要做环网,不知是否把室外管网改为枝状?
免费打赏
mczzy
2004年05月18日 19:19:15
2楼
怎么没人回答啊
回复
neardespring
2004年05月18日 20:35:04
3楼
规范上有建设初期或室外消防用水量不超过15L/s的,可布置成支状。但是反映在设计上应为环网。你可与甲方协商。
回复
mczzy
2004年05月24日 11:10:24
4楼
楼上说的室外消火栓系统,室内系统室外管道也一样吗
回复
zyhwjy
2004年05月24日 11:28:19
5楼
对于一个建筑小区的消防给水系统,做成环状是比较合理的。
回复
mczzy
2004年05月24日 14:52:38
6楼
我也设计成环网当然好,但是是否一定要设计成环网,不成环网不行吗