高规10.2.11条3款中一、二级转换柱上端和底层柱下端弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.3抗规6.2.10条3款中一、二级框支柱柱顶层柱上端和底层柱弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.25请教各位,以哪个为准?

高规10.2.11条3款中一、二级转换柱上端和底层柱下端弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.3
抗规6.2.10条3款中一、二级框支柱柱顶层柱上端和底层柱弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.25
请教各位,以哪个为准?
免费打赏
scut233
2012年06月21日 10:10:54
2楼
新高规对此系数作了修正,
弯矩增大系数,二级由1.25变为1.3,增加三级1.2。

个人理解,高规更新时间更新,应该是高规比抗规更合理。考试时准备高层用高规系数,非高层用抗规系数。
请高人赐教。
回复
天柱
2012年06月21日 11:05:53
3楼
新高规对此系数作了修正,
弯矩增大系数,二级由1.25变为1.3,增加三级1.2。

?出处何在?

真的假的?没见过三级的框支柱!
回复
scut233
2012年06月27日 09:21:29
4楼
不好意思,搞错了,框支柱没有三级的。

上次看帖的时候正好在看广东省院王华 林的新旧高规对比材料,正好看到这句话,就抄过来了。新高规的送审稿里面是有三级的,正式版删掉了。