有关PKPM计算结果WPJ的问题请教
tianshi1988
2012年05月22日 10:56:15
来自于PKPM
只看楼主

PKPM计算结果的配筋文件WPJ中的构件配筋,内容很多,也很繁杂本人初步理解为,WPJ文件中的配筋考虑了最小配筋率的要求,但没有考虑规范对裂缝的要求,用来配筋可能不准确。不知道是不是这样求高手解答!!!

PKPM计算结果的配筋文件WPJ中的构件配筋,内容很多,也很繁杂

本人初步理解为,WPJ文件中的配筋考虑了最小配筋率的要求,但没有考虑规范对裂缝的要求,用来配筋可能不准确。不知道是不是这样
求高手解答!!!
免费打赏
天柱
2012年05月22日 14:17:28
2楼
本人初步理解为,WPJ文件中的配筋没考虑最小配筋率的要求,这可从其很多配筋面积是0看出。
回复
自我二重奏
2012年05月22日 22:39:00
3楼
是的,裂缝需要在梁柱施工图模块中实配钢筋演算
回复
o如梦无痕o
2012年05月24日 12:39:16
4楼
你要是理解裂缝公式的计算
也不会自己初步理解了
裂缝计算 必须根据已经配了得钢筋
和钢筋直径 间距有很大的关系的
所以当然不会考虑裂缝挠度的
回复
nstopwuyp
2012年05月24日 15:44:08
5楼
顶楼上的啊!
回复
th778004
2012年05月25日 22:42:32
6楼
如地板所言,裂缝及挠度计算与所配钢筋直径及间距等相关,自然要有实配才有结果!
软件计算结果只是根据内力计算及配筋率等,显示为0,仅表示构造配筋!
回复

相关推荐