大家好,一直搞不懂为什么风机盘管要有高低静压之分,能帮忙解答一下么?书上说连接风道时选用高静压机组,为什么呢? 谢谢大家!
大家好,一直搞不懂为什么风机盘管要有高低静压之分,能帮忙解答一下么?书上说连接风道时选用高静压机组,为什么呢? 谢谢大家!
2楼
有风管连接,必定会有阻力损失。
回复
3楼
风机盘管连接管道,管道会有阻力损失,选用低静压的可能压力不够,导致风口没风。
回复
4楼
高静压是指风压,大约在30Pa,低静压应该在12Pa ,
回复
5楼
因为加装风管,经过处理的空气在风管中会产生阻力,因此要增加它的静压来克服风管的阻力,不然风量会受到影响。
回复
6楼
你好,我想弱弱的问一下,风机盘管的静压是指什么? 是出口压力么, 出口不是大气压么???? 谢谢。
回复
7楼
通风机的风压系指全压,它为动压和静压两部分之和。通风机全压等于出口气流全压与入口气流全压之差。 以上是书本上的解释。 以下个人意见:一般风机入口压力为负值。出口全压低于风机全压。出口全压分为动压、静压两部分。
回复
8楼
考虑到压力问题,高静压可以加一段风管,而低静压就不可以
回复
9楼
风机盘管有0pa 12pa 30pa 50pa 可以根据风管的长短选型
回复
10楼
一般做侧送风和接风管较短的顶送风选低静压风盘
回复
11楼
学习了。。。。。。。。。。