大家好,一直搞不懂为什么风机盘管要有高低静压之分,能帮忙解答一下么?书上说连接风道时选用高静压机组,为什么呢? 谢谢大家!
大家好,一直搞不懂为什么风机盘管要有高低静压之分,能帮忙解答一下么?书上说连接风道时选用高静压机组,为什么呢? 谢谢大家!
12楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
13楼
现在据说都有一百多pa的风盘了,我日
回复
14楼
出口全压应该是指机外余压吧。
回复
15楼
是不是多联机的室内机机外静压普遍比风机盘管的高啊
回复
16楼
风机盘管有0pa 12pa 30pa 50pa 可以根据风管的长短选型
回复
17楼
静压高,送风距离就长!要安装风管!静压低你懂的·
回复
18楼
克服沿程阻力的
回复
19楼
风机盘管连接管道,管道会有阻力损失,选用低静压的可能压力不够,导致风口没风
回复
20楼
标准型风机盘管静压都是12PA,根据设计施工经验,以前12PA静压的也接2-3米的风管,风口出风速度还是很足的,所以那些说低静压不能接风管是错误的,高静压一般是指30PA的,如何选择主要看你连接风管的长度。
回复
21楼
原来侧送风的低静压就可以了。。。
回复