950KW的生产线,选用多大的总进线开关??
zl_2985
Lv.2
2006年11月14日 21:16:29
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
单位新接了个项目,总的电机功率是950KW,我想问问这里的前辈,该选用多大的总进线开关?计算公式是什么??参考的是哪个国家标准或那个设计计算手册??谢谢指点~!
单位新接了个项目,总的电机功率是950KW,我想问问这里的前辈,该选用多大的总进线开关?
计算公式是什么??
参考的是哪个国家标准或那个设计计算手册??
谢谢指点~!
免费打赏
bobby_23198159
2006年11月14日 23:00:56
2楼
好大的容量.电压等级是多少啊.你要说清楚些
回复
hhsscc
2006年11月15日 08:04:12
3楼
如是计算负荷,用2000A~2500A开关
回复
guaibaby
2006年11月15日 09:09:28
4楼
计算公式参见工业与民用配电设计手册负荷计算部分,你这个可能要麻烦些,各种工作制下的电动机不少,估计~
回复
ndyjcl
2006年11月15日 09:19:09
5楼
什么东东, 炼钢啊!
如果分散负荷的话,建议分几路供电
回复
bin73
2006年11月15日 13:50:41
6楼
这样的生产线就相当于一个厂矿的供配电工程设计了,这属于工程设计,你可以查一下手册,通常使用需要系数法计算符合,是有个表的。