关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。 现手里有一大型的综合体: 地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。
现手里有一大型的综合体:
地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
疑问:
1、各个喷淋分区的压力不一致,最低的是0.50MPa,最高的是1.10MPA,系统是否需要在某一部分的报警阀组前设置减压阀组?
大家不清楚我表述的,我回头可以把图纸系统传一份 请大家帮忙解答,谢谢
13楼
回复
14楼
我也是过来学习的,不过我现在从事的也是阀门这块的工作,这段时间主要是
减压阀这一块,所以希望各位有这方面知识的,能不能传授几招
[
本帖最后由 maiale 于 2012-5-28 09:39 编辑 ]
回复
15楼
进来学习一下
回复
16楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
不错 支持一下...
回复
17楼
我觉得你这个说法不是很争取
按照规范上的表述在各分区的喷淋干管上要是超过0.4的时候一般是采用减压孔板的,减压阀减掉的是静压。
回复
18楼
你说的这个我还是比较赞同的
上面这个问题我也跟我们总工探讨了一下,主要的意思就是系统的入口压力超过1.2的话那么就要分区设置报警阀,局部或者某几个的报警阀就要进行提升,也就是说可以从地下室抬升至主楼部分,这样做来避免在喷淋干管的入口压力超1.2;剩下的部分就完全可以采用减压阀来控制,可以是可调节式的也可以是比例式的;针对上述所表述遇到的这个问题我在项目上采用的是局部的几个我设置的减压孔板,在满足要求的情况下刚好可以减至我所需要的入口压力;图纸我已经出了,看审图的意见吧,个人认为没有问题 完全可以,减压阀在我这个项目上是没有必要的。
欢迎讨论
回复
19楼
疑惑减压孔板减动压不减静压,怎么保证水流指示器前压力不大于0.4MPa
回复
20楼
学习了。:):)
回复
21楼
beiguanzhuyi 发表于 2012-5-28 09:19 你说的这个我还是比较赞同的 上面这个问题我也跟我们总工探讨了一下,主要的意思就是系统的入口压力超过1 …我认为喷淋配水管道工作压力不应大于1.20Mpa,可以把几个报警阀提至主楼高层处专业管道井,做好排水措施。
回复
22楼
学习,溜达