疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀
beiguanzhuyi
2012年05月22日 16:18:27
只看楼主

关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。 现手里有一大型的综合体: 地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;

关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。
现手里有一大型的综合体:
地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
疑问:
1、各个喷淋分区的压力不一致,最低的是0.50MPa,最高的是1.10MPA,系统是否需要在某一部分的报警阀组前设置减压阀组?
大家不清楚我表述的,我回头可以把图纸系统传一份 请大家帮忙解答,谢谢
免费打赏
lin814728626
2014年05月13日 11:40:15
23楼
我也是来学习的~
回复
jungegetm
2014年12月03日 21:09:24
24楼
好问题。自己又懂多了一点
回复
笑弥勒
2014年12月04日 11:01:10
25楼
图审说喷淋压力不得大于0.4mpa,超0.4就要设减压。
回复

相关推荐

APP内打开