高压开关柜能不能打直流耐压
kwtmyh
kwtmyh Lv.4
2012年05月22日 16:46:05
只看楼主

各位专家,请教个问题。现在我们做有一台高压开关柜KYN28-24的柜子卖到印尼,在现场不是都要做耐压试验吗,这边他们没有交流耐压试验装置,只有直流的。听说他们以前做的柜子都是用直流打的耐压,但我在国内没听说过高压柜打直流耐压呀,很是担心,如果用直流打的话,会存在什么问题?会不会有可能有元件损坏呀?为什么国内的都是采用交流工频耐压?他们高压额定电压是20KV,耐压打32KV

各位专家,请教个问题。现在我们做有一台高压开关柜KYN28-24的柜子卖到印尼,在现场不是都要做耐压试验吗,这边他们没有交流耐压试验装置,只有直流的。听说他们以前做的柜子都是用直流打的耐压,但我在国内没听说过高压柜打直流耐压呀,很是担心,如果用直流打的话,会存在什么问题?会不会有可能有元件损坏呀?为什么国内的都是采用交流工频耐压?他们高压额定电压是20KV,耐压打32KV
免费打赏
kwtmyh
2012年05月28日 14:15:12
2楼
都没有人有过这方面的了解呀
回复
tj_ych
2012年05月28日 16:26:45
3楼
那楼主就入乡随俗吧,20kv的柜子打直流32kv应该能很轻松的过关是吧.嘿嘿
但这样就试不出带电显示器了对吧.
回复
tj_ych
2012年05月28日 16:30:20
4楼
不会对设备造能什么损害的,放心吧
打直流试验设备轻便,对设备容量要求低,印尼电网的职工比较懒惰也许
回复
lingxuct
2012年05月28日 17:50:26
5楼
按“交接试验标准”,耐压试验都是交流耐压,直流是叫“直流泄漏试验”。
回复
anhuidiangong
2012年05月30日 14:46:13
6楼
根据以往在国外施工经验,如果是对方电业公司验收的话,按所在地国或地区的标准执行。关于国家标准的问题,我本人请教过一些国内起草标准的老专家,他们自己都认为我国电力行业的标准远大于IEC标准的。
我在国外做一个项目,330KV变66KV,没有耐压试验设备啊,怎么办呢?施工完了直接冲主变往下送,在国外没办法的。。。
回复
wangxf
2016年03月01日 13:46:10
7楼
看一看,学习学习!
回复
chengzhexin
2016年03月01日 13:48:32
8楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开