一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。
我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?
我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。
说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
疑惑中!
42楼
好像双电源不会影响电池供电点亮。
回复
43楼
不是厂家要改进,而是我们的设计方法要改进。呵呵
回复
44楼
一般是母排的失电信号做为蓄电池的放电信号,你用了双电源,理论上不会失电,蓄电池无用啊!而且个人认为双电源方式供电对应急照明来说不是好方法,控制方式不够灵活。
回复
45楼
一般情况下,应急照明箱同时采用双切电源和蓄电池灯的设计是错误的,不单是浪费不浪费的问题。
停电时,由于双切电源的存在,蓄电池灯具无法自动点亮,造成停电无照明的窘境
回复
46楼
支持
回复
47楼
蓄电池应急灯和双电源没什么关系,应急灯都必须要带蓄电池的,原因很简单:假如地震啦,电源全断啦,管你多少路电源都不管用,这时候蓄电池应急灯就管上用了,除非应急灯本身坏了,
回复
48楼
当然可以不带,只要满足转换时间即可!
回复
49楼
抛开技术问题,谈一下最理想的控制方式
1. 双电源供电,灯具自带蓄电池,一个都不能少。供电优先级:正常电源--应急电源--蓄电池。
2. 正常情况下,应急照明与正常照明无差别使用(包括使用节能自熄开关)。
3. 火灾情况下,应急灯具接收消防信号无条件强制启动。
4. 正常照明停电,应急照明自动强制点亮,而且需要保持前面的供电优先级:应急电源--蓄电池。
谁能找到解决办法,跟我联系哈,正研究这个呢~~
回复
50楼
安全出口灯与疏散指示灯都是在应急情况下才使用的,不带蓄电池而用双电源会造成一定的危险,不带蓄电池的出口灯与指示灯只是样子货
回复
51楼
为什么这样说呢?双电源供电切换也很快的
回复