一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。
我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?
我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。
说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
疑惑中!
52楼
假设一种状况:建筑物发生火灾等一些需要切断电源进行抢险的,你的双电路是不是允许送电?这时候安全灯没有电池会怎么样?
回复
53楼
这个问题讨论的意义不大,产品的生产当然都尽量是通用的,而每个工程都有它的特点,规范也不可能把所有情况都考虑进去,何况是关于节约的.安照规范设计出的东西,本身就存在很大的浪费,干过现场的人都清楚.
回复
54楼
我也遇到过这种问题,他们让我们在配电室安装蓄电池其实现场已经设计有双电源供电,我查过资料应该不用再安装,可物业非要按,最后只能照办
回复
55楼
我们设计时所有的安全出口灯与疏散指示灯都是用蓄电池,然后再加双电源。
回复
56楼
如果有双电源切换了,就没必要用蓄电池的疏散指示灯了啊。
回复
57楼
如果二个电源同时停电怎么办,问题主要在于转变电路的设计。具体费用具体分析。
回复
58楼
这种情况下,蓄电池只作为第二路电源的备用,不提供正常照明停电启动的功能。
如果你认为这样符合你的设计初衷,你完全可以这样做。
我提醒的只是那些以为用了双电源后还能保留停电自起功能的朋友。
换句话说,如果你需要保留正常照明停电应急功能,就不能再加双电源了。
回复
59楼
呵呵
楼主对这个问题的看法、
就有点片面了
不是说有双电源的就不需要用蓄电池了而是如果双电源如果同时停电的话(特殊情况)那蓄电池不是就有用 了吗 ?
回复
60楼
这应该不是主要原因吧,实际上如果双电源回路用了带蓄电池的应急灯是没有必要的。应急灯电源要双电源供电,如果有蓄电池,那么蓄电池本身就是第二电源。
回复
61楼
呵呵,我也来问个问题:如果蓄电池也没有电了或者报废了呢?
回复