请问各位当人防工程放在高层建筑地下室时怎么做?
mhcjj
mhcjj Lv.2
2006年11月15日 09:32:21
来自于通风排烟
只看楼主

人防工程有设计防火规范,高层建筑也有设计防火规范,那么遵循哪一个规范呢?我这里说的人防工程平时没有作汽车库,而是作商场等其他用途。?因为高规中两个防烟分区设置一个排烟系统,需要最大防烟分区面积乘以120m3/h的排烟量,而人民防空设计防火规范中,两个防烟分区设置一个排烟系统,只需要两个防烟分区面积之和乘以60m3/h的排烟量。遵循哪一个?希望版主,各位解答?或者直接把出处告诉我,多谢!

人防工程有设计防火规范,高层建筑也有设计防火规范,那么遵循哪一个规范呢?
我这里说的人防工程平时没有作汽车库,而是作商场等其他用途。?
因为高规中两个防烟分区设置一个排烟系统,需要最大防烟分区面积乘以120m3/h的排烟量,
而人民防空设计防火规范中,两个防烟分区设置一个排烟系统,只需要两个防烟分区面积之和乘以60m3/h的排烟量。
遵循哪一个?希望版主,各位解答?或者直接把出处告诉我,多谢!
免费打赏
toplhc
2006年11月15日 13:21:56
2楼
不论按哪一条执行,目的是任一防烟分区每平米排烟量不小于60m3/h

个人觉得从规范的适用范围来看,应该按人防防火规范执行;但是如果按高规执行,风量会不小于人防防火规范的规定,这样就会肯定OK
回复