求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
![1212.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/87/rBBhH11Eo8OALa1WAABJW5MlsyQ345.jpg)
12楼
在旁边挖个坑先降降水,再处理桩
回复
13楼
解决了降水问题,把地下水位降下去,问题自然就解决了。
出现这样的问题,只能说明要不是地质报告有问题,就是你们没有按照地质报告的参数进行施工准备或是准备不足。
总之一句话,先把水降下去是解决问题的关键。至于如何将水,就是打降水井,但一定要考虑好水盆效应的问题。
回复
14楼
回复
15楼
支持!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
16楼
这种情况还降水???
二三十米的管桩搞降水?那要打多深的井才够!
水下混凝土???
这是静压管桩堵头。哪来的水下混凝土?
什么叫水下混凝土???
管桩内部带水是很正常的现象,地下水压力那么大,桩顶标高又低,怎么可能没水?
楼主这种情况,应该在浇注桩头前抽掉管桩内的水,然后抓紧时间下钢筋笼、浇注掺了速凝剂的混凝土。
已经浇好的桩头,凿开一定深度,重新浇注掺速凝剂的微膨混凝土。
关键是:要在地下水涌上来之前,混凝土具有一定的强度。这只有速凝剂能做到。
[
本帖最后由 nt96061 于 2012-5-25 21:36 编辑 ]
回复
17楼
先做降水处理
回复
18楼
这是地下说上来了 把桩心的混凝土弄出来 然后扔一个潜水泵进去 水位降下去后赶紧把混凝土打上。 注:潜水泵是不拿出来的 直接打到里面的~~
回复
19楼
通一根自来水管子下去,周围按原样浇筑,让其水自流,浇筑承台基础时,用带螺旋的销子拧紧,就行啦
回复
20楼
问题很严重,建议专家会审
你们可能没按方案施工
回复
21楼
学习的,经过。。。
回复