求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
![1212.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/87/rBBhH11Eo8OALa1WAABJW5MlsyQ345.jpg)
22楼
20楼说的没错,是比较好的土法。
回复
23楼
出现这种那个情况,可能是由于多种原因造成的。先查看地质报告是否准确;在查看是不是混凝土搅拌过程中添加剂的原因!现在能够快速解决此类问题的方法,我的建议是先把桩内的水降下去,至于采取什么方式降水,那就得根据现场实际情况啦!
回复
24楼
是不是混凝土中的水泥有问题...采用的是水工结构中的水泥吗?...个人认为是混凝土配合中选材不当
回复
25楼
看了这么多 发现这才是正解 确实有高人 好好学习 不人云亦云 也不轻易下结论 凡事还是搞清楚问题再发表中肯意见
回复
26楼
曾经想过一个方案,不过还没有机会实践:放个篮球胆下去,然后充气把水堵住。再抽干水灌混凝土。当然篮球胆的承压水头不能太高。孔桩下部充水就让它充水吧,有问题吗?
搞地质的说,搞个木塞子外面捆上干海带也能堵住。供参考。
回复
27楼
排水问题,可以考虑降井排水法处理。如果不是排水问题 就要查混凝土的配合比了。
回复
28楼
一,先将管桩里面的水抽出
二,往桩里倒入2包水泥!!
三,再按图纸要求灌注上部桩心
回复
29楼
看了上面的全部帖子,本来要多说的,但看到17楼的见解后,就觉着没必要啰嗦了。那就是正解,就那么办呗。
回复
30楼
已经浇注的,需要进行检测。如果桩芯被水压破坏强度差距较大,需采用补强或者补桩,对周围土体灌浆也可以,但需注意,该桩形成的基础须是符合地基受力方可。对桩芯灌浆就算了,钻孔麻烦且内部灌浆不能保证桩芯的密实(48小时后未破坏部分能达到强度说明桩芯倍水压破坏是局部的)
未浇注的采用水下浇注砼即可,水泥宜采用快硬性水泥或加速凝剂。
回复
31楼
怎么回事啊
回复