最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
22楼
工作原理
H(开锁指示灯) R(限流电阻) S(电源按钮)
L(电磁铁线圈) KA(闭锁接点)
当闭锁接点接通后,按下电源按钮,指示灯亮,电磁铁的线圈通电,铁芯往下吸解除锁栓受控,用手拨动开锁钮带动锁栓即可开锁。完成上述开锁合,锁栓自动复位并保持锁定位置。
当闭锁接点不接通,则不能开锁。
在特殊情况下,如电磁铁失压(无电源)或应急解锁可用专用锁匙实现开锁。
我们公司220千伏隔离开关就是用的这种,不好用,现在都改成手动操作了
回复
23楼
我接触的电磁锁是开关柜上用的,柜门联锁用,电磁锁有直流的也有交流的,一般是线圈通电后闭锁。
回复
24楼
工作原理
电磁锁没电时不能操作(除非使用紧急解锁钥匙),这样隔离开关也无法作投或切的操作。电磁锁通电后可以操作,解除对隔离开关的操作杆的锁定后,隔离开关就可以作投或切的操作了。
用来作“五防”,以防止带负荷操作隔离开关。比如在电磁锁的电源回路中串入断路器的辅助开关常闭触点,这样只有在断路器切断时,电磁锁才能得电,隔离开关才能操作。
回复