求教市政供水问题
cxxiaoyu
cxxiaoyu Lv.2
2004年05月18日 14:55:01
只看楼主

请教各位: 城市道路设计中,供水系统设计时,在沿途主管上是预设地块供水接口(设井并设三通、阀门)好还是等以后地块开发时打开人行道铺砖再设供水接口好?? 我个人认为预设接口较好,可以减少道路二次开挖施工,还避免在主管上开口多而造成沿程水头损失增大。主管上设支管接口,地块内住户或建筑用水再在支管上分接,便于供水企业管理。实际设计中,我一般按每个预设接口服务半径50米预留。 各位有何指教?

请教各位:
城市道路设计中,供水系统设计时,在沿途主管上是预设地块供水接口(设井并设三通、阀门)好还是等以后地块开发时打开人行道铺砖再设供水接口好??
我个人认为预设接口较好,可以减少道路二次开挖施工,还避免在主管上开口多而造成沿程水头损失增大。主管上设支管接口,地块内住户或建筑用水再在支管上分接,便于供水企业管理。实际设计中,我一般按每个预设接口服务半径50米预留。
各位有何指教?
免费打赏
no.1
2004年05月21日 14:30:19
2楼
我也是,120m。
回复
ysz309
2004年05月21日 18:14:46
3楼
如果有道路交叉口,可以在交叉口处预留
如果两个交叉口距离太远,一般相隔120米设置预留管,消火栓可以在支管上接,减少主干管的开口
回复
cxxiaoyu
2004年05月24日 08:32:39
4楼
根据规范,消火栓距人行道边不大于2.5米
我是根据供水管平面布置,若小于2.5米,则直接开在主管上;若大于2.5米则先接支管。
回复
isaiahzoe
2004年05月24日 20:03:06
5楼
一般都是要预设接口的
实际上如果接口不方便的话,就要在市政部门的同意的前提下在市政干管上面“开梯”,就是在管道上开个洞口,然后再焊接起来的做法。
回复
javelin
2004年05月25日 09:53:44
6楼
消防栓离立沿石1.5米
回复
ysz309
2004年05月25日 12:12:12
7楼
消火栓离侧石边0.5米
回复
waterboy
2004年05月25日 12:55:54
8楼
同意楼上!有qq么?
回复