【讨论】关于火灾探测器是否可以安装在梁上的讨论
wgviing
wgviing Lv.2
2012年05月22日 22:50:11
只看楼主

规范中关于火灾探测器是否可以安装在梁上没有作出规定,但个人有看到过把探测器安装在梁上的文献,要求感烟探测器安装的梁高不得超过600,感温探测器不得超过300。根据规范200~600之间的梁应该考虑梁对探测器的影响 ,既然一个探测器可以保护到多个梁间区域,那么推测出探测器安装在梁上有何不可呢。?请大家谈谈自己对此的看法,,欢迎踊跃发言。。共同提高。

规范中关于火灾探测器是否可以安装在梁上没有作出规定,但个人有看到过把探测器安装在梁上的文献,要求感烟探测器安装的梁高不得超过600,感温探测器不得超过300。
根据规范200~600之间的梁应该考虑梁对探测器的影响 ,既然一个探测器可以保护到多个梁间区域,那么推测出探测器安装在梁上有何不可呢。?
请大家谈谈自己对此的看法,,欢迎踊跃发言。。共同提高。
免费打赏
aquarius850205
2012年05月23日 12:13:34
2楼
我觉得探测器不要安装在梁上。因为,随着火势的加大,烟气随热气流上升首先大量的积聚在建筑物的最高处,随后才充满整个房间。所以,探测器(感烟)应该安装在烟气浓度最大处,即房顶上。不知你看没看05D图集上,锯齿形屋顶的建筑物中的探测器基本都在屋顶,就是为了尽快探测到烟气。安装在梁上也未免不可,只是可能在火灾初期,烟气浓度不大,在梁上安装的探测器的探测效果不会太好吧。当然这只是对感烟而言,感温就不好说了。
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:51:55
3楼
我也觉得不好。
我们现在的办公室烟感探头全都在梁上安的,走明线,一看就是后补的,呵呵。
回复
wgviing
2012年05月24日 21:30:52
4楼
相关图集规范可没说不能装于梁上。范围没禁止即允许吧?

[ 本帖最后由 wgviing 于 2012-5-24 21:36 编辑 ]
回复
wgviing
2012年05月24日 21:50:15
5楼
探测器的动作其实不需要大量的烟气,只需一点点就可以响应。
部分探测器安装布置资料如下图

[ 本帖最后由 wgviing 于 2012-5-24 22:29 编辑 ]
回复
wgviing
2012年05月24日 22:29:57
6楼
再根据火灾自动报警系统设计规范第10.2.9 条:
锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合本规范10.2.8的规定。

此条至少可以证明火灾探测器并不一定是要安装在最高处。。
回复
lsb158
2012年05月25日 19:00:32
7楼
烟气是往上飘的,梁上部分如何探测?
回复
helirong521314
2012年06月14日 12:53:16
8楼
没找到图集,每个区间都放太浪费了啊
回复

相关推荐

APP内打开