今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
12楼
顶地板的说法
回复
13楼
地框梁会让柱子形成短柱,圈梁不会
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
14楼
现在填充墙都是加气块,规范你的说的形成短柱的墙体是蒸压灰砂砖类的!
回复
15楼
确实,我在湖北的襄阳护航建设工程咨询中心被审过图,对贴着框架柱开门窗的情况,一律算作短柱,柱必须加密。
回复
16楼
可以去看抗震规范第5.3.9条,柱的箍筋配置。参考参考下
回复
17楼
今天专门研究了这个问题,3楼的回复是对的,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
新手学习了~~~~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
19楼
地梁、刚性地面确实能使柱子成短柱,箍筋要加密出地面500及柱全高1/3。填充墙中的腰带及填充墙本身只能增加柱的刚度不会使柱成短柱。但是要注意半高的填充墙要使柱成短柱,做不得!
回复
20楼
腰带只是构造,不能当框架来看
回复
21楼
圈梁不会对柱形成约束。
回复