今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
22楼
一看题目,以为是说窗间墙的问题
二楼正解
不过需要注意的是,有些地方施工不注意,就有可能因为构造圈梁等把柱子搞成短柱。这在汶川地震中就有发现。
回复
23楼
应搞清楚概念
砌体墙是不是会造成短柱、矮墙,与是否在砌体墙内设置腰带没有关系
回复
24楼
不会的,圈梁刚度小,且连接可以看做是铰接,不会对柱子形成影响的
回复
25楼
有问题才有进步
不过建议最好先自己查书、查规范之后,自己思考实在不懂再去问别人
回复
26楼
还是个不错的帖子,以前没考虑过这个问题
回复
27楼
看砌体对柱子的约束强弱,对容重大于18kn/m3要考虑填充墙对柱子的约束作用。
回复
29楼
回复
30楼
应该是6.3.9吧
回复
31楼
二次浇筑腰梁,对于短柱不会有影响吧
回复