今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
32楼
楼主提这种情况;我们做设计的应给予重视,在汶川大地震中,这种由于填充墙设计不当,致使框架柱形成短柱,产生剪切破坏的,情况很多,所以我认为,如果遇到这种情况的,还是以短柱来处理,比较妥当;
回复
33楼
学习了 谢谢
回复
34楼
看完之后很有收获啊,大家的发言很好!
回复
35楼
看完之后很有收获啊,大家的发言很好!
回复
36楼
延伸开来,还有的建筑框架底层层高小于柱宽4倍,也应算做短柱,虽然有一种说法认为用剪跨比确定是否为短柱,但我觉得即使剪跨比大于2了,但柱净高与柱宽度之比小于4的情况也应算做形成短柱的另外一个条件,《建筑抗震设计规范》6.3.10第三款写清了形成短柱的这两种情况。
回复
37楼
kzbzht 发表于 2012-9-24 21:42 延伸开来,还有的建筑框架底层层高小于柱宽4倍,也应算做短柱,虽然有一种说法认为用剪跨比确定是否为短柱, …还在引用旧规范啊,2010版抗规应该是6.3.9第1款第4条写清了短柱的两种情况。
回复
38楼
xiaoming779 发表于 2012-5-26 23:55 看砌体对柱子的约束强弱,对容重大于18kn/m3要考虑填充墙对柱子的约束作用。有依据吗?规范说的填充墙包括轻质砌块的
回复
39楼
du592558619 发表于 2012-5-24 10:29 不是腰带 是水平系梁 二次维护结构不影响受力的我觉得这点是否该引起注意?——水平系梁的截面不可盲目加大,尤其在跨度不大的情况下,否则就不是水平系梁而成框架梁了
回复
40楼
emuma999 发表于 2012-5-24 21:17 确实,我在湖北的襄阳护航建设工程咨询中心被审过图,对贴着框架柱开门窗的情况,一律算作短柱,柱必须加 …我也一直在纠结这个问题。 看来确实是要加密。
回复
41楼
看了地板的回复 受益匪浅啊
回复