手术室的等电位联接如何做
dapengzhang
2006年11月15日 11:43:52
只看楼主

手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。

手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。
免费打赏
lxt9607
2007年11月22日 11:07:22
12楼
关于手术室供电系统,《医院洁净手术部建筑技术规范》规定心脏外科手术室的配电盘必须加隔离变压器,即采用IT系统供电。该供电方式设一台1:1专用隔离变压器,其二次侧不接地,箱内设一套漏电检测报警装置(绝缘监视装置)以防止产生接地故障电流。当发生第一次单相接地故障,一般当系统绝缘水平低于50K欧时,并不自动切断电源,而由绝缘监视装置发出故障报警。这时故障电流仅为医疗场所内的一小段线路的微量对地电容电流,引起该场所内的不同部分的电位差很小(不大于50uV)。这时医生可根据病人病情的严重程度,可在确保病人安全的前提下,决定是否切断电源,或继续进行手术,并采取相应措施。当发生第一次接地故障,在手术后,应立即排除故障,防止第二次异相接地故障而引起相间短路。
手术室IT系统设计应注意以下几点:1)应设置漏电检测报警装置;2)隔离变压器需设置过载和温度监测器;3)手术室内常规照明灯电源不必通过隔离变压器;4)上述采用不大于30mA的RCD保护的设备不必通过隔离变压器;5)手术室内IT系统的PE线仍是医院内TN-S系统的PE线延伸,也即IT系统和TN-S系统共用同一个保护接地的接地装置,切勿另打单独的接地极,引入另一PE线给手术室内电气设备进行接地,以防止两个接地装置间可能存在的电位差对人身安全造成威胁。
回复
lxt9607
2007年11月22日 11:11:55
13楼
关于局部等电位联结。IEC标准规定:进行心脏手术的医疗设备泄漏电流正常状态为10uA以下,单一故障状态为50uA以下(通过心脏电流超过50uA就有心室纤颤而死亡,被称微电击致死),相应地手术室内电位正常时为10mV,单一故障状态为50mV。所以对于进行心脏手术的医疗设备不宜采用漏电电流动作保护,应采取防止微电击的保护措施。目前,国际上防微电击措施常采取等电位联结。我国《医院洁净手术部建筑技术规范》规定所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。《民用建筑电气设计规范》第14.7.6.2条规定:“使用插入体内接近心脏或直接插入心脏内的医疗电气设备的器械,应采取防微电击保护措施”,“ 防微电击等电位联结,应包括室内给水管、金属窗框、病床的金属框架及患者有可能在2.5m范围以内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线(中接地线)的电阻值,应使上述金属导体相互间的电位差限制在10mV以下”。手术室内等电位联结的做法为在房间墙上设置等电位联结箱,手术室内的照明灯、手术无影灯、金属器械柜、呼吸麻醉机、手术床、金属门窗、空调进出风口的金属格栅框、各种医用气体管道、防电磁干扰的屏蔽层、隔离变压器一、二次绕组间的金属屏蔽层、地板下可能的金属网格等,为安全起见均应作等电位联结,由等电位联结端子板连成一体。
回复
tiger001
2007年11月22日 11:41:27
14楼
路过,学习~~~~~~~~!
回复
wpf1023
2007年11月22日 14:25:46
15楼


首先真诚谢谢你!学到不少知识。
回复
wpf1023
2007年11月22日 14:32:15
16楼
这是某一医院采购吊塔是的原话!“吊塔插座电源为交流电220V并有单独接地线,每一插座须带等电位接地端子(接地线不得与吊塔接地共用)”
吊塔引入线包含一根三芯电源线和一根接地线。个人认为三芯电源线包含一根相线 一根零线 一根地线 。估计这两根地线一根用来连接三孔插座的地作等电位连接 另一根应该是吊塔本身的地线了 最后估计是两根线汇流到接地排。所以就叫接地线不共用。由于没有见到实物只能先这样认为了! 呵呵
回复
lxt9607
2007年11月22日 16:43:32
17楼
〉...“吊塔插座电源为交流电220V并有单独接地线,每一插座须带等电位接地端子(接地线不得与吊塔接地共用)”...

这后一句说的是不是有点问题呀?什么叫“插座须带等电位接地端子”?
回复
wpf1023
2007年11月23日 10:30:31
18楼
没有问题啊,这是医院招标书原话!看到图片上插座下面的小黑点了么,那就是等电位端子。每一个插座都带,想是插座的第三孔(接地)与端子连接,然后这些端子再连到一块最后接地。但是这个接地要求和吊塔本身的接地不共线,该是怎么个情况,上面我的分析有道理么?呵呵!
回复
lxt9607
2007年11月23日 11:56:23
19楼
插座接地端不与等电位线连接,等电位线单独接到等电位端子上,不就可以做到“接地线不得与吊塔接地共用”的目的了吗?楼主跑哪里去了~~~~也不来说说.....
回复
wpf1023
2007年11月24日 16:01:46
20楼
那怎么行?每一个等电位端子都要和插座的地孔连起来的,不接地怎么行。等电位端子就不起作用了不是!“接地线不得与吊塔接地共用”吊塔接地又去哪里呢?
回复