求助!!高层建筑双水箱供暖中回水箱的位置??
rongfong
rongfong Lv.2
2006年11月15日 11:52:30
来自于采暖供热
只看楼主

向各位请教: 高层建筑的双水箱供暖系统中,回水箱距离回水干管很高,会产生很大的静压,为什么不能向下移动到靠近回水干管呢? 还有,什么叫回水管的非满管溢流管?双水箱为什么能够使高区压力和外网压力隔绝? 拜托!!紧急!!

向各位请教:
高层建筑的双水箱供暖系统中,回水箱距离回水干管很高,会产生很大的静压,为什么不能向下移动到靠近回水干管呢?
还有,什么叫回水管的非满管溢流管?双水箱为什么能够使高区压力和外网压力隔绝?
拜托!!紧急!!

1163562749135.GIF

免费打赏
shigu
2006年11月15日 16:26:27
2楼
这种形式现在用的多吗?
回复
busibird13
2006年11月16日 20:33:02
3楼
我也很想知道阿
回复
wenna1980
2006年11月17日 10:29:21
4楼
希望可以有高手可以指点下我们这些学习中菜鸟
回复
f_jg2003
2006年11月17日 19:48:19
5楼
1、两个水箱之间高差增大了,当水静止的时候水平面将与低水箱持平,如果低水箱太低则高区系统的水会放空很多,对系统不利。
2、回水箱必须要高出回水接入点的静压的高度,否则回水不但回不到回水管反而会往水箱里顶的吧?另外应该还要加上一个安全高度,免得水压不稳时回水箱的水回不去。
我没做过,不知实际情况是不是这样,如说的不对请指正。
回复