1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。
2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
22楼
选塔时,考虑当地最高温湿球温度,冷却塔选用通过CTI认证的,逼近度大于2.5度的情况下,冷却塔完全能降5度温差,
回复
23楼
甲方说的3.5度温差是有道理的,因为主机选型过程中留有余量,实际运行过程没有最大负荷运转,所以主机不需要那么大的热量,但是选型还是要照着最大负荷也就是五度温差,做设计的人要多去现场看看,不能闷头设计。还有,设计三度温差是好的,因为主机冷凝压力下来了,能效比更好,但是这样主机的流量大了,压损也就大了,没什么意义,所以五度温差是最好设计
回复
24楼
国标FP啊 34 51 68 85 102 136 170 204 238
回复
25楼
听甲方的没错,甲方此人还是有些经验的。按照3.5温差选冷却塔是没错的。按照5温差选择 90%会出错。
信不信由你
回复
26楼
过来冒个泡泡,学习下~~~~~~~
回复
27楼
新人,冒个泡!
3.5度温差的话,冷却塔选型将会过小吧。
回复
28楼
看了半天有没有可靠点的说法呢
回复
29楼
好问题,这个要顶一下,我也碰到同样的问题了!
回复
30楼
你的意思甲方比设计院专业,比用了几十年的5度温差选差选型的思路错,为什么5度是错的
回复
31楼
你的意思甲方比设计院专业,为什么5度是错的,这是用了好多年的设计方法
回复