如何辨识喷淋头哪些是没用或用过的
dttjill
dttjill Lv.4
2012年05月23日 10:16:59
只看楼主

我有个问题想问:喷淋头喷过水之后怎么处理呢,是更换掉吗?如果一个商场产生火灾,有一部分喷淋头喷过水后,如何确认哪些是喷过水的,哪些是没用使用过的?

我有个问题想问:喷淋头喷过水之后怎么处理呢,是更换掉吗?如果一个商场产生火灾,有一部分喷淋头喷过水后,如何确认哪些是喷过水的,哪些是没用使用过的?
免费打赏
pangjiang27
2012年05月23日 10:40:02
2楼
楼主见过喷淋头么
如果出现这种情况,你到现场看一看就明白该更换哪个了~~

商场用的应该是闭式喷头,红色玻璃破了的就喷水了,当然不能再用了,漏水呀
回复
pangjiang27
2012年05月23日 10:40:27
3楼
回复
dttjill
2012年05月23日 13:55:45
4楼
那得一个个找啊!
回复
dttjill
2012年05月23日 13:56:26
5楼
我的意思是:用过的是不是一眼就能看出来了?
回复
mujian1997
2012年05月23日 17:34:27
6楼
学习了,一眼就能看出来了
回复
lxy193
2012年05月24日 10:36:43
7楼
喷过水后那个红色玻璃就破了,一眼就可以看的出来,所以,这是个很好解决的问题
回复
lnq5752
2012年05月24日 11:07:53
8楼
对的,,,,,,
回复
cryge21
2012年05月24日 11:44:43
9楼
很好的确认..红色破了 就没有用了
回复
lengrushuang
2012年05月24日 11:54:13
10楼
闭式喷淋系统一般一次动作的喷头数量不多,除非大面积火灾,喷水后只要根据附近水淋的情况就能很容易找到是那些个喷头喷水了。
回复
愤怒的小鸟
2012年05月24日 14:29:44
11楼
我这又想到了一个问题,发生火灾后在火灾危险消除后,是手动控制泵房开关是吗?那这个喷过水的喷头只要没换,或者没主动关掉增压泵,那水就一直在喷啊,这下一眼就能看出来了吧?