【讨论】罗茨风机运行多长时间轮换最为合适
fefa224
fefa224 Lv.8
2012年05月23日 10:47:26
来自于水处理
只看楼主

一个小工程是这样的,供气采用罗茨风机2台供气,工作为轮换工作,现有一个问题就是,每台风机工作的最佳时长是多少小时。我们这边的人认为是1个小时轮换工作,原因是罗茨风机工作时电机温度会较高,容易烧坏。个人认为1小时轮换工作时间太短,且风机启动频繁,更容易损坏。 不知群里各位同行,在设计风机运行方面是如何设定的,罗茨风机运行多长时间轮换最为合适,请同行们分享一下经验心得

2012年05月25日 15:24:40
12楼
啊?我们的设备有时只配一台风机,设置运行24小时停十分钟,没问题吧。。?高人指导下
回复
fefa224
2012年05月25日 15:26:09
13楼
我要怎样才能说服我公司的人,运行1小时时间太短
回复
asingalspark
2012年05月25日 18:50:07
14楼
我们污水站有四台,两开两备,一个周更换一次,运行不错。个人觉得一周换一次,另外要注意保养,如清洗进出口、更换机油、加润滑油等。夏天机房注意降温。

[ 本帖最后由 asingalspark 于 2012-5-25 18:54 编辑 ]
回复
kay2014
2012年05月25日 20:04:43
15楼
我们有的工程是8小时切换,有的是4小时切换。
回复
lipingxin
2012年05月25日 22:12:53
16楼
设两台是一用一备,按说是不用轮换的,只有一台坏掉后才切换另一台。但机器长时间放置不用也不好,因此隔一段时间轮换运行是对的,但不要过于频繁,同意二楼的观点!!!
回复
liupeizhi_1314
2012年05月26日 09:30:10
18楼
化工企业 20KW的风机
回复
yongjiwushui
2012年05月26日 10:36:23
19楼
我们污水处理厂75kw的电机,四用一备,每台风机24小时停一次,休息3-4小时进行保养,风机主要勤检查润滑油和齿轮油,风机过滤网一月清洗一次
回复
快乐的熊子
2012年05月26日 14:16:34
20楼
和电气工程师讨论过,一周一次就可以了,一般的电机都可以24不间断工作的
回复
canmanxu
2012年05月26日 14:53:14
21楼
大部分是12小时或者24小时轮换一次,最夸张的是6月轮换一次的,照样好好的,一点问题都没有
回复
sdv08
2012年05月26日 22:52:24
22楼
这到不一定,CASS工艺污水厂 20分 90分钟交替轮换 平稳运行两年一点问题也没有
回复

相关推荐