【分析】变压器匝间短路故障引起主变烧毁
serna
serna Lv.7
2012年05月23日 11:43:57
来自于变压器
只看楼主

事故前事故后事故后变压器起火故障分析: 高压绕组分接区发生匝间短路故障,故障进一步发展为高低压绕组间绝缘击穿并对地短路。高压线圈匝间短路是器身内部金属和非金属杂质附着在线圈间,引起电场畸变并造成局部绝缘强度下降,产生严重局部放电,线饼间巨大的短路环流产生很大的电动力,进而产生巨大的能量瞬间烧毁匝绝缘。

事故前
1.jpg

事故后
2.jpg

事故后
3.jpg

变压器起火故障分析:
高压绕组分接区发生匝间短路故障,故障进一步发展为高低压绕组间绝缘击穿并对地短路。高压线圈匝间短路是器身内部金属和非金属杂质附着在线圈间,引起电场畸变并造成局部绝缘强度下降,产生严重局部放电,线饼间巨大的短路环流产生很大的电动力,进而产生巨大的能量瞬间烧毁匝绝缘。