螺旋排水管能与通气立管结合使用吗?
tamebear
tamebear Lv.2
2006年11月15日 17:56:33
只看楼主

CECS94:2002中:4.0.1 每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外埋地污水管道。是否指螺旋立管仅能单独使用,而不能再与专用通气立管结合使用呢。请赐教!谢谢

CECS94:2002中:
4.0.1 每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外埋地污水管道。
是否指螺旋立管仅能单独使用,而不能再与专用通气立管结合使用呢。
请赐教!谢谢
免费打赏
tamebear
2006年11月17日 13:26:13
2楼
没人知道吗,自己顶一个。
回复
jinhui020222205
2006年11月17日 13:40:16
3楼
应该不是不能,是不需要了,单立管系统能起到保持管内气流通畅、控制管内压力波动的作用,再设置专用通气立管就没有必要了吧。
回复
somebody665
2006年11月17日 14:25:30
4楼

4.0.1 每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外埋地污水管道。
是否指螺旋立管仅能单独使用,而不能再与专用通气立管结合使用呢?

完全可以。
通过管件,可以与作为专用通气立管的非螺旋立管连接,共同组成排水系统。
回复
tamebear
2006年11月17日 17:42:40
5楼
谢谢了。楼上各位。
回复