顶楼.一间暖气片全热,另外两间前几片热,后几片凉.
drhanzp
drhanzp Lv.2
2006年11月15日 18:25:28
来自于采暖供热
只看楼主

全热的暖气是单独一个管子支持,那两间部分热的屋子是一个管子下来分成两个各自支持一个暖气.一个暖气放气到热水流出,暖气片就全热了,另一间屋子的拧不动还是部分热.晚上没有暖气早晨来了暖气以后,已放过水的仍然是前几片热,再放,又热.不会每天都要靠手动放水吧.刚开始就都热的暖气还是都热.暖气片里哗哗的水声不停.前天刚来暖气.如果说刚供暖压力不足,为什么有一间没有问题.拜托高人给指点一下吧.

全热的暖气是单独一个管子支持,那两间部分热的屋子是一个管子下来分成两个各自支持一个暖气.一个暖气放气到热水流出,暖气片就全热了,另一间屋子的拧不动还是部分热.晚上没有暖气早晨来了暖气以后,已放过水的仍然是前几片热,再放,又热.不会每天都要靠手动放水吧.刚开始就都热的暖气还是都热.暖气片里哗哗的水声不停.前天刚来暖气.如果说刚供暖压力不足,为什么有一间没有问题.拜托高人给指点一下吧.
免费打赏
tornadoyu
2006年11月16日 10:23:28
2楼
应该是流量不足造成这种现象;你家的管路一定有堵塞的地方
回复
tornadoyu
2006年11月16日 10:26:06
3楼
最好去问问邻居家的情况,如果邻居家也这样,应该是公用立管堵塞;否则是你自家管堵了
回复
lwjlwj
2006年11月16日 10:57:14
4楼
注意看一下散热器排气情况,很有可能是气堵,如果散热器内部气堵,也会有哗哗的水声。
回复
somebody665
2006年11月16日 11:59:13
5楼


能否画一张连接图?
回复
ghhghh2005
2006年11月16日 15:58:51
6楼
水量不够,过一段时间就好了,否则就是安装的管路有问题,改管路或加放风门
回复
gongguanglong
2006年11月16日 21:06:40
7楼
支持四楼的意见。
回复
nuantong17
2006年11月17日 09:37:52
8楼
可以在附近干管加自动放气阀,最好是铜质,铝质的一般不久就坏了,我认为可能是系统内存气;另外就是系统压力可能有点不足。但主要在系统放气上下功夫。我以前遇到过类似情况
回复
seabrreze79
2006年11月17日 11:55:25
9楼
明显系统存气,可能系统压力不稳,更换自动放弃阀应该可以解决问题。
回复
zhengshg1979
2006年11月17日 13:35:25
10楼
我想这是普遍现象,我家的也是有时候热,有时候不热,典型的单管串联顺序式,到天冷得时候自然就热了,我想不用去管它,关键是到18度就行了
回复
ajaxmania
2006年11月17日 14:36:46
11楼
顶层不热 应该是憋气造成的 放气吧
回复

相关推荐