单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?原来的日本产的电容其实还能继续用的,只是有一个接线柱位置有烧灼痕迹,所以当时考虑到快用了20年了,就改造了。以前跟过的各种工程,没有听说这么快出现电容器的问题的(也没准人家出了问题,但过了1年保修期之后自己找人换了,就没跟我们说),而问过做电器行业的同学,说合资的电容器比如ABB和西门子等牌子的能用8~10年。
单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?
原来的日本产的电容其实还能继续用的,只是有一个接线柱位置有烧灼痕迹,所以当时考虑到快用了20年了,就改造了。
以前跟过的各种工程,没有听说这么快出现电容器的问题的(也没准人家出了问题,但过了1年保修期之后自己找人换了,就没跟我们说),而问过做电器行业的同学,说合资的电容器比如ABB和西门子等牌子的能用8~10年。
在这个帖
http://bbs.co188.com/content/2318_5121962_1.html找到ABB的低压电容器20kVar的要700多块一个,但找不到国产的电容器价格,想对比一下价格,如果国产价格不是合资的1/5的话,那电容器还是用合资的划算啊。
[
本帖最后由 periwoo 于 2012-5-29 09:05 编辑 ]
22楼
htthcc 发表于 2012-7-24 17:32 这要看现场运行环境,我们有些工程用的是西门子的电容用不到两年,一样出问题。厂家来检侧说是谐波太大。问题是之前用了20多年的旧电容(估计是日本进口的),也只是部分不行而已,还有超过一半在更换之前还是在正常使用的啊,对比之下,就好大的差别啦。
回复
23楼
国产的质量不被看好,很多大企业都用进口的电容器,并且串入电抗器,用无触点开关进行投切
回复
24楼
回复
25楼
jackjack3017301 发表于 2013-3-15 10:48 国内电容器低压用400V或415V,+6~7%电抗用440或450V,国外的选用440V,+电抗用480V,仅在计算方法上的区别,寿命 …加电抗是可以增加电容器的寿命,可投入也增加了不少
回复
26楼
一分价格一分货!!国产进口均是如此!!
回复
27楼
其实,我比较纠结的是电容器漏液的问题。
回复
28楼
回复
29楼
前天和昨天广东中山气温32度,电房一个电力电容器又这样了。
回复
30楼
楼上的电容打算要换吗?
回复
31楼
米克 发表于 2015-4-8 13:39 楼上的电容打算要换吗?哪个有问题就换哪个吧。
回复