单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?原来的日本产的电容其实还能继续用的,只是有一个接线柱位置有烧灼痕迹,所以当时考虑到快用了20年了,就改造了。以前跟过的各种工程,没有听说这么快出现电容器的问题的(也没准人家出了问题,但过了1年保修期之后自己找人换了,就没跟我们说),而问过做电器行业的同学,说合资的电容器比如ABB和西门子等牌子的能用8~10年。
单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?
原来的日本产的电容其实还能继续用的,只是有一个接线柱位置有烧灼痕迹,所以当时考虑到快用了20年了,就改造了。
以前跟过的各种工程,没有听说这么快出现电容器的问题的(也没准人家出了问题,但过了1年保修期之后自己找人换了,就没跟我们说),而问过做电器行业的同学,说合资的电容器比如ABB和西门子等牌子的能用8~10年。
在这个帖
http://bbs.co188.com/content/2318_5121962_1.html找到ABB的低压电容器20kVar的要700多块一个,但找不到国产的电容器价格,想对比一下价格,如果国产价格不是合资的1/5的话,那电容器还是用合资的划算啊。
[
本帖最后由 periwoo 于 2012-5-29 09:05 编辑 ]
32楼
为什么会渗绝缘液呢?是密封不好?还是工作温度偏高?但
是上次电柜厂来更换部分出现问题的电容器的时候,他们用手去摸,也没说工作温度过热啊。
而且我们2个配电房,以前旧柜里面的电容器也是差不多的工作环境,28号的电房面积比旧电房还大,就是高度稍微矮了一米的样子,而18号的电房建筑是没改过的。
是负荷变大的原因?但是,增加的负荷也不会有问题嘛,因为电柜的主开关和分路开关都是电柜厂一并设计的,开关都没事,电容补偿的电容没理由存在容量过负荷的问题。
是负荷的性质变化?这两个电房都是供给办公用电,也就空调(还是普通分体空调,不存在大型中央空调,最多是增加了少量的变频家用空调)和照明、电脑这些负荷而已。
要么是自动补偿的控制装置不够好,导致电容器工作频繁、冲击大而导致的内部温升大、产生气体了(也有可能是电容器质量问题导致的温升大和产生气体)。
回复
33楼
ask1313 发表于 2014-1-17 14:52 国产的质量不被看好,很多大企业都用进口的电容器,并且串入电抗器,用无触点开关进行投切无触点开关进行投切?!无触点开关是指固体继电器吗?
回复
34楼
米克 发表于 2015-4-8 14:10 无触点开关进行投切?!无触点开关是指固体继电器吗?难道是传说中的“闸波”阀?
回复
35楼
西容的电容器质量也不错,价格相对于国外品牌还是比较低。
回复