高压输电线的问题
sijia33
sijia33 Lv.2
2006年11月15日 20:48:34
只看楼主

我在学校时,记得:高压架空输电线一般是裸导线,在污染等级比较高的地方采用绝缘架空线,或者在市区、村庄如有架空线也必须选择绝缘导线。可是,我们办公室的同事对此表示怀疑,他们认为架空导线全部是绝缘导线,可我现在又找不到可以使他们信服的理论。请问我的观点是否正确?

我在学校时,记得:高压架空输电线一般是裸导线,在污染等级比较高的地方采用绝缘架空线,或者在市区、村庄如有架空线也必须选择绝缘导线。可是,我们办公室的同事对此表示怀疑,他们认为架空导线全部是绝缘导线,可我现在又找不到可以使他们信服的理论。请问我的观点是否正确?
免费打赏
互感器
2006年11月16日 08:26:35
2楼
我不是输电专业,但是平常出去也可以看见输电导线,铁塔上面看到的都是裸线。
回复
hkgd8848
2006年11月16日 18:28:08
4楼
10KV及以下是配电线路,架空线配电线路在城市、重要地区一般是绝缘导线,其余农村等一般是裸导线;
35KV及以上是输电线路,架空输电线路全部是裸导线;
采用裸导线有些原因,一是经济,电压等级高的线路,用绝缘线极其不经济,造价提高很多,还因为散热性不好影响输送能力;二是防雷效果好,本来架空线路易受雷击,绝缘线因为没有钢芯,雷击容易断线,如果断的线落到地面上会引起人身很大伤害,也会给线路末端的用户带来设备损坏,裸导线相比就强很多,雷击断线比例小不少,所以农村等偏远的地方多用裸导线。
回复
romanstorm
2006年11月29日 21:52:05
5楼
35kV以上统统都是裸导线。没听说过带皮的。
回复
sijia33
2007年03月14日 22:04:07
6楼
明白了,谢谢四楼的
回复
panwengui1052
2007年04月07日 00:18:41
7楼
四楼解释得很好啊,35KV及以上是输电线路基本上就有裸导线和电缆,当然裸导线占绝大多数,不过本人倒是看到35KV线路有用绝缘导线做引下线和跳线得情况。