刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。
刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。
32楼
这样布置根据计算喷水强度会大很多,消防水池、水泵要复核过
回复
33楼
在弯头处设计喷头,没法施工
回复
34楼
就是这样画了,现场也不会傻到这样施工,除非施工方 监理方 业主 设计大家杠上了,施工单位照图施工就会做成这样了。
不过从设计角度来讲,避免出图时这样做,设计原则是遵守规范,满足工艺需求,适应环境,尽量简单。
转角地方不能安装喷头
回复
35楼
侧墙型喷头,为啥消防办不让用
回复
36楼
施工的看到,就头大的,兄弟,还是改了吧,
自己把自己绕进去了...
回复
37楼
喷头是不能在管段转弯的角上 左右两边各一根管要好些 你这太绕了
回复
38楼
回复
39楼
这样设计喷头造成喷头和管材浪费,一般客房除了卫生间和入门走道有设吊顶,卧室部分是不设的,管道这样设计不美观,喷头密度过大不合理。一般情况下,在卫生间和入门走道有吊顶位置考虑吊顶吊顶型喷头,卧室考虑边墙型喷头。
回复
40楼
弯头处无法施工,图纸还是要画的规范点,虽然工人有他的方法
回复
41楼
这样布置,没法施工的。
回复