三千米远供电,会有多少压降,电流会超多少
zjh19760801
2012年05月23日 22:27:06
只看楼主

向三千米远的地方供380伏电,3千瓦以下小水泵。会有多少压降,电流会超多少?请大家论论!

向三千米远的地方供380伏电,3千瓦以下小水泵。会有多少压降,电流会超多少?请大家论论!
免费打赏
cantona
2012年05月24日 11:22:08
2楼
用YJV-1KV 4*35的电缆能满足压降要求,不过3000米经济上不合理。
回复
weiwei19870220
2012年05月24日 11:41:08
3楼
3000米。。。为啥要这么远,经济上怎么算也不会合理啊
回复
lingxuct
2012年05月24日 11:45:06
4楼
“三千米远的地方供380伏电,3千瓦以下小水泵”,3KWX1.36=4.08P,一台5P柴油机才多少线?3km线路需要多少钱?是不是太不划算了?
回复
geheime
2012年05月24日 12:20:37
5楼
有时候工艺要求两个地方的泵同时启动,不过3000米这么远倒是没见过。算下来是要35平方的线。
回复
song237358304
2012年05月24日 17:06:30
6楼
先不要说划算不划算了,我有看到过380V的输电半径好像要求是在350m范围内,你还是考虑就近找电源点接吧
回复
weiwei19870220
2012年05月24日 17:26:25
7楼
算的相当精辟。。。
回复
wxd126
2012年05月24日 20:59:22
8楼
我看到一种远距离供电方案,我也不知道合适不,仅供参考。
先用升压变压器把电压升到1000V,到用电设备后再降为380V,他的输送距离大概就是3KM左右,据说那2个变压器还不算贵,线径降下来节约的费用相当2个变压器的价格。造价问题听是施工工人说的,您要是感兴趣可以询一下价格。
回复
llccll11
2012年05月24日 21:57:25
9楼
电缆截面积怎么计算的
回复
wuchiqun
2012年05月25日 07:37:36
10楼
理论上可行,是个办法,但违反规定!出了安全责任要担全责。
回复
wuchiqun
2012年05月25日 07:49:18
11楼

如果用水量不大且不频繁的话,这是很不错的办法,确实可行!
回复

相关推荐