水泵无法自灌启动时,一般采用底阀,或者抽气充水设备。可不可以在吸水管段上设一段向下弯的管段,这样停泵后这一段的水不会流下去。只要这个管段足够长,保存足够的水量。就无需抽气充水了理论上好像可以。有没有哪位实际做过?
水泵无法自灌启动时,一般采用底阀,或者抽气充水设备。
可不可以在吸水管段上设一段向下弯的管段,这样停泵后这一段的水不会流下去。只要这个管段足够长,保存足够的水量。就无需抽气充水了
理论上好像可以。有没有哪位实际做过?
2楼
有人吗
回复
3楼
老弟很有创意,呵呵!
理论上可行,但是增大了水头损失,长期运行下去浪费电
前人做过真空罐引水.也是停泵后,保留一部分水在罐里面,省得下次再引了.
不过还是支持你!!!!
回复
4楼
对,可能水头损失太大
回复
5楼
泵有虹吸的,底阀不灵随便你怎么动都必须加水啊,泵的出口装上止回阀,泵的进口加上电磁阀,每次自动排空气,再加上底阀,三保险,立式自吸泵就是采用这样的方法,一次引流,终身自吸,,需要了解更多情况资料的话ZHBY5520@126.COM把你的地址,邮编,电话,姓名,邮寄样本
回复
6楼
没这种说法,理论上也不行,只要泵轴线比水池液面高,就会倒流,泵吸水口前就有空气
回复
7楼
支持楼上的,底阀不行,目前只有真空罐引水才能有效,但设备贵。最好设计水池时,保证消防持续时间内都能自灌,即泵吸水管顶面与水池最低水位液面同高,详细可以看看国标图集的消防泵安装图。
回复
8楼
现在消防水泵必须自灌了
回复
9楼
除了水面比水泵中心线高的方法可以自灌,还有什么别的办法吗