水泵接合器的重要问题
zkb1
zkb1 Lv.2
2006年11月16日 11:18:07
只看楼主

水泵接合器的重要问题几十座住宅共用小区消防管网,是不是每座楼前都设水泵接合器呢?我看北京市设计院是只用一套而不是每个楼都做,但是我觉的这样好像是一个危险的做法,会造成火灾时消防车在小区内到处寻找水泵接合器,严重延误消防救火。请大家说说各自的做法,别忘了注一下自己的单位咯。

水泵接合器的重要问题
几十座住宅共用小区消防管网,是不是每座楼前都设水泵接合器呢?我看北京市设计院是只用一套而不是每个楼都做,但是我觉的这样好像是一个危险的做法,会造成火灾时消防车在小区内到处寻找水泵接合器,严重延误消防救火。请大家说说各自的做法,别忘了注一下自己的单位咯。
免费打赏
jinhui020222205
2006年11月16日 14:20:04
2楼
给你个链接,楼主,看看对你有没有帮助。
http://co.163.com/forum/content/1792_532651_1.htm
回复
runny
2006年11月16日 16:21:26
3楼
每座都是高层住宅么?
回复
zkb1
2006年11月16日 17:10:26
4楼
补充一下:每座都是24层到28层的板式住宅
回复
zpzjt
2006年11月16日 19:00:22
5楼
如果每座都是高层的话我认为每坐都该设置
回复
saerka_rock
2006年11月16日 19:53:58
6楼
如果室外消防管网是通的,我认为可以集中设置。
回复
i-love-naruto
2006年11月18日 17:25:40
7楼


同意,

补充:集中设置并不只是一个点,可以综合各种情况在最适当的位置设置2-3个点。
回复
jgsjyjy
2006年11月22日 10:29:53
8楼
同一管网可以集中布置,不能到处零散布置。
回复