用丰海算出基底反力最大值(前趾应力),怎么确认地基承载力满足? 看过 地基规范了,公式计算很复杂,里面承载力单位是kN/m,计算出来的是前趾应力单位KPa,要按规范算真麻烦。。。。 以前验算时候,一直是把计算出来的前趾应力跟地质报告中建议的土层“容许承载力”进行数值上的比较,然后就下结论。 请各位大虾指导一下
用丰海算出基底反力最大值(前趾应力),怎么确认地基承载力满足?
看过 地基规范了,公式计算很复杂,里面承载力单位是kN/m,计算出来的是前趾应力单位KPa,要按规范算真麻烦。。。。
以前验算时候,一直是把计算出来的前趾应力跟地质报告中建议的土层“容许承载力”进行数值上的比较,然后就下结论。
请各位大虾指导一下
2楼
丰海里面:地基参数-地基承载力计算参数-地基承载力抗力分项系数,规范要求取值范围是2~3(持久状况,直剪固结快剪指标计算),如果你在计算的时候取2~3之间的数值,程序会自动判断地基承载力是否满足。
回复
3楼
标准值、特征值、设计值是什么关系?为什么有的勘察单位给的报告列的是特征值,有的列的是标准值
回复
4楼
标准值是按照理论计算出来的值,设计值是在设计时取的值,设计值=标准值*分项系数。比如说土压力的分项系数是1.35,按照规范算出来的土压力是100kN/m,在进行设计验算的时候按135kN/m进行计算。
特征值的概念不清楚,好像土建规范里面有这个说法,请知道的同学一起讨论。
回复
5楼
丰海里面:墙前基础底边以上边载,大家是如何取值的?其实,目前大吨位的重力式码头基底基本上都是坐落在砂土状强风化岩层(或比它更好的岩层)上,在这种情况下,还需要验算地基承载力吗?现在地质报告都很保守,砂土状强风化岩层承载力一般只有450kpa,而按地基承载力的计算公式需提供该土层的c、φ指标,而一般地质报告均不提供全风化岩层以下岩层的c、φ指标,要是我们要求地勘单位提供,他们一般就保守的提供参考经验值,c=30Kpa,φ=30°。这样经常造成基底坐落在砂土状强风化岩层上,按地基承载力公式计算还难满足的情况。大家有没有遇到这样的情况,是怎么处理的?
借着这个问题,请教大家一下。
回复
6楼
,再次顶一下。各位达人给个明确的答复,谢谢。
回复
7楼
分析的很不错,设计人员吧
回复
8楼
没有下文了么?
回复
9楼
先答楼主:重力式码头基底反力最大值(前趾应力)不应与地基承“容许承载力”直接比较。根据公式计算所得是平均值。根据英柡,最大值(前趾)不应超过“容许承载力”(平均值)的1.25倍。
再答地下室:"强风化岩层承载力一般只有450kpa",应该是非常好的地基了,按公式计算应该容易满足,否则应采取《地基规范》里建议的措施。
回复