一个75KW的4极电机,电流是多大,用多大的空开和接触器,电机是接在变频器上的.望各位大哥帮助
一个75KW的4极电机,电流是多大,用多大的空开和接触器,电机是接在变频器上的.望各位大哥帮助
2楼
电机电流142A
建议空开160A
接在变频器的电机,非特殊需要,建议不用接触器。
回复
3楼
接在变频器的电机,非特殊需要,建议不用接触器。
从完美的角度来讲, 接触器是有必要的. 接触器设在变频器前, 先和接触器, 变频器带电, 可以看看变频器是否有故障, 然后运行.
回复
4楼
问个问题,变频启动时,冲击电流还有多大,是额定的多少倍阿?我一直搞不清楚
回复
5楼
完全同意
回复
6楼
1.5倍。
回复