一、吊顶的风机盘管(下图),接出风道向房间送风,这段风道的尺寸,我请教了公司里的两个人:甲:跟风机盘管的出风口尺寸一样大,不管风速乙:按照风盘风量及风道风速4~5米计算风道尺寸这两种方法得到的数据不一样的,不知道哪个是对的二、再请教个天正的问题:还是风道的问题,选择不同尺寸的风道,下方计算出的风速,是用颜色区分的,不知道各种颜色分别代表什么含义,合适还是不合适,我百度了没找到答案,如下图
一、吊顶的风机盘管(下图),接出风道向房间送风,这段风道的尺寸,我请教了公司里的两个人:
甲:跟风机盘管的出风口尺寸一样大,不管风速
乙:按照风盘风量及风道风速4~5米计算风道尺寸
这两种方法得到的数据不一样的,不知道哪个是对的
二、再请教个天正的问题:
还是风道的问题,选择不同尺寸的风道,下方计算出的风速,是用颜色区分的,不知道各种颜色分别代表什么含义,合适还是不合适,我百度了没找到答案,如下图
非常感谢!
12楼
盘管接风管一般是按照盘管的出风口定风管尺寸的,这些厂家在做盘管的时候就根据盘管的风量定好风速了的。
天正风管 风速字体的颜色是不同风速段的颜色不一样,也可以自己设定的。你可以点下方那个设置查看,也可以自己更改。
回复
13楼
东] 暖通工程师 -4000元以上/月
回复
14楼
下面风速就是断面的额,变成红色的话,横截面太大,风速过小,绿色的适合
一般都是和风盘出口尺寸一样吧,在毕业设计时候,问过老师,他是这么回答的...有气流分布校核吗?
回复
15楼
我一般短风管和盘管出风口相同,长风管开始和风口相同过第一个风口后做变径,风速按2.5-3.5计算
回复
16楼
按乙的方式设计,风管的风速不超3~4米,不然噪音问题如何控制,请看技术措施有关消声的那个章节。
回复
17楼
风管短就按甲的方法做,风管较长出口变径,再按乙的方法算下
回复
18楼
风机盘管按照机子的出风口接,因为风机盘管出风速度要小于2.5m/s,不然要把冷凝水带出。我算过,厂家的出风口接管速度都和这个速度差不多。速度不能弄快了,以示噪音,二是冷凝水。
回复
19楼
回复
20楼
貌似说法不一呀!
回复
21楼
来学习的。。。。。。。。
回复