框架结构,挑梁支座内跨梁有助于平衡挑梁内力吗?如果直接从柱纯悬挑,钢筋满足锚固要求,是不是对柱很不利?
框架结构,挑梁支座内跨梁有助于平衡挑梁内力吗?如果直接从柱纯悬挑,钢筋满足锚固要求,是不是对柱很不利?
2楼
1。若为框架梁连续外悬挑梁,内框架梁能很好的平衡悬挑梁弯矩,计算结果对柱内力基本无影响。
2。若从柱直接外悬挑梁,应考虑对柱内力影响,此时柱偏于不安全,有条件是可以手算悬挑构件,把计算内力添加到整体结构计算模型中,包括垂直力和梁端弯矩、剪力。
回复
3楼
谢谢,我试试
回复
4楼
敢问2楼的所说的“从柱直接外悬挑梁”是那种情况呀?我不是肯明白还请指点指点。
回复
5楼
那种情况在别墅的楼中楼,由于楼板挖空,框架梁不能连通.应该是有可能出现的.
或者其它的公共建筑中,建筑需要也可能出现吧.
回复
6楼
挑梁安全系数小,所以要弄其琛点
回复
7楼
其实这个挑梁就是旋转楼梯梯板的支座,建筑的不让我在圆筒中心加根柱子,只能加在圆筒边,然后柱往外凸,挑梁内侧无法延伸梁,
回复
8楼
我做了一个悬挑梁(楼梯平头处)直接从柱子(柱子大小为400×500的)挑出1.8m,不知道行不行哦?
回复