求教,塑壳断路器脱扣器电流用户可以自己调整吗??
jiawuyuan
jiawuyuan Lv.2
2006年11月16日 22:27:35
来自于断路器
只看楼主

今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!

今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!
免费打赏
xg3551912
2006年11月20日 14:17:32
22楼

选择400壳架250A和选择250壳架250A的区别是选择400壳架的应该更安全,导体的载流面积更大,不容易发生火灾,分断能力更高。但成本也会增加。
目前好多公司生产的热磁式产品是不能调节的,当然个别的也有。像日本三菱的WS系列,即为热磁可调的,国内也有好多仿制的,常熟的CM2系列就是其一。我总觉得热磁可调的稳定性不好,由于受到加工工艺的影响,不是很稳定。但是电子式的却不同,如果想选择这种可调的,建议选择电子式的。我们公司就有生产,可以跟我联系哦。
回复
powerxp001
2006年11月20日 21:58:45
23楼
可调的一般不是国产的,价格高,你会用吗?
回复
fanchunjie0224
2006年11月20日 22:12:09
24楼
今天帮朋友调了半天朔壳断路器的整定值.出厂的时候多在0.4倍额定值,晕!
回复
yuanxx0371
2006年11月21日 09:35:24
25楼
断路器整定值如想改大,必须到断路器厂家整定吗?或者是换一个大的?
回复
海风0107
2006年11月21日 12:33:04
26楼
回复
wo4jia
2006年11月21日 23:31:10
27楼
电子式的可以调,包括长延时,短延时,一般瞬时的不可以调。电磁式的也可以,不过没有那么细。。。。
回复
wyy77191181
2006年11月22日 22:12:35
28楼
有的漏电断路器表面就有可调开关
回复
lin85
2006年12月01日 15:13:14
29楼
上面说的够有道理了
回复
abb-sha
2006年12月06日 12:41:26
30楼
ABB T系列可调
回复
langer99
2006年12月06日 13:43:09
31楼
通常不能调,若有非标准要求,可在与厂家订货时提出