DN150喷淋主管不可以接出DN25的支管吗?
lilining
lilining Lv.2
2006年11月17日 00:35:33
只看楼主

DN150喷淋主管不可以接出DN25至DN50的支管吗?并且是对称接出的支管!有一个工程,本来DN150喷淋主管走楼房中间位置,支管从主管对称接出!每边4到5个喷头,也就是从主管接出的管径是DN40或DN50,但我们这边有一设计院的高工却不允许我们这么做!说是从DN150接出的支管不能小于DN80,非逼得我们要把管道走向重新设计!我有点纳闷,那里的规范规定了主管DN150接出的支管不能是DN25的??更不要说是40,50,65了!我看产品资料的时候也有卡箍是150×25及以上的规格啊!也有三通和四通都有这种规格哦!本来管走的好好的,被他这么一改,都面目全非了!主管都变得走成弯弯曲曲了,增加了好多90度弯头,增加了水力损失,也增加了施工难度!不知道你们有没有遇到这情况!!以后遇到这情况我是坚持自己的意见还是尊重呢?

DN150喷淋主管不可以接出DN25至DN50的支管吗?并且是对称接出的支管!有一个工程,本来DN150喷淋主管走楼房中间位置,支管从主管对称接出!每边4到5个喷头,也就是从主管接出的管径是DN40或DN50,但我们这边有一设计院的高工却不允许我们这么做!说是从DN150接出的支管不能小于DN80,非逼得我们要把管道走向重新设计!我有点纳闷,那里的规范规定了主管DN150接出的支管不能是DN25的??更不要说是40,50,65了!我看产品资料的时候也有卡箍是150×25及以上的规格啊!也有三通和四通都有这种规格哦!本来管走的好好的,被他这么一改,都面目全非了!主管都变得走成弯弯曲曲了,增加了好多90度弯头,增加了水力损失,也增加了施工难度!不知道你们有没有遇到这情况!!以后遇到这情况我是坚持自己的意见还是尊重呢?
免费打赏
visevesa
2006年11月17日 09:28:01
2楼
你的题目如下,
DN150喷淋主管不可以接出DN25至DN50的支管吗?并且是对称接出的支管!有一个工程,本来DN150喷淋主管走楼房中间位置,支管从主管对称接出!每边4到5个喷头,也就是从主管接出的管径是DN40或DN50,但我们这边有一设计院的高工却不允许我们这么做!说是从DN150接出的支管不能小于DN80,非逼得我们要把管道走向重新设计!
我认为你对规范理解有欠缺,那位高工也有些牵强:.理由如下:
1.GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范之2.1.16对喷淋管道即配水管道划分三级.即配水干管,配水管及配水支管.仔细看2.1.15喷头只能装在配水支管上.故高工讲的DN150喷淋主管不可以接出DN25喷淋头是对的,如客房走道喷淋头不从配水管DN100(或DN150)上直接连接而接一个平行管,喷淋头从平行管上接(既由配水支管接).
2.但说DN50配水支管不能从DN100或DN150上接显然是错的,至于什么非得接DN80,规范无此说法,配水管上接DN50的配水支管是最正常不过了.设计院这样设计的.
回复
robinsin@co163
2006年11月17日 09:32:07
3楼
对!楼上的解释的太好啊!我也正碰到这个问题,被审核的说了!呵呵
回复
jzh_nc
2006年11月17日 09:49:47
4楼
支持2楼的观点.以前还真未注意的.
回复
jsza2006
2006年11月17日 13:54:02
5楼
可以接
回复
windspeaker
2006年11月17日 15:13:22
6楼
可以接,但很麻烦。
150=100=70=40=25
最多就是这样了
回复
i-love-naruto
2006年11月17日 18:47:04
7楼
主要考虑没有直接变径的配件
回复
lilining
2006年11月17日 19:40:41
8楼
谢谢二楼的指点!恩,我上面没有表达清楚!那么从DN150配水主管接出DN25配水支管,然后再接喷头,这样可以吗?
“如客房走道喷淋头不从配水管DN100(或DN150)上直接连接而接一个平行管,喷淋头从平行管上接(既由配水支管接). ”
我也知道很多情况是这样接,但有时候有没有特别的接法呢?
我问个施工员,他们都说通常市场上有DN150×DN40以上的卡箍,但DN150×DN25的卡箍就要预订了!!
回复
huidongfeng
2006年11月18日 14:33:18
9楼
可以接,规范上从来说没有规定,只是造价会高一些,消防局也不会管的这么细的、
回复

相关推荐

APP内打开