24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

1163724195541.jpg

免费打赏
cfp001
2006年12月20日 17:34:17
22楼
16楼的改得好
回复
shy9881
2007年01月03日 08:14:13
23楼
前室若没有直接通风的话必须采用正压送风!
回复
xg_18369
2007年01月05日 09:33:48
24楼
不合理,可以只考虑2个前室,只说了不能三室合一,两室合一是可以的,建议把消防电梯的前室的净宽不小于1。8米
回复
林夕建筑
2007年01月18日 19:55:58
25楼
我建议将电梯翻下,让消防电梯前室和剪刀楼梯两前室,三室合三为一,这样能解决合用前室狭小的问题,合用前室的宽度应大于电梯轿箱深度的大者,并不小于1.5米,不大于4.2米。而且能解决,入户门不直接开向合用前室的问题



支持
回复
pubmail-ydz
2007年01月20日 08:28:11
26楼
失败的方案
回复
hpc911
2007年01月23日 17:05:02
27楼
该是可以 要浪费 多点防火门多了点。
回复
gewei910
2007年01月30日 13:18:24
28楼
谢谢楼主了,能与我们分享你的东西,知识得到了提高.
辛苦了.
回复
xyzh
2007年02月12日 19:08:57
29楼
有些不合理,24层属于高层住宅,楼梯间也应该设计成有前室的,也可以与电梯合用前室,图中好象不能合用,而且在高规
有前室中不能开任何门洞的规定,管道井门不能开在前室中
回复
lonnee
2007年02月18日 09:34:04
30楼
这个事不行的,这个是三合一前室啊!
回复
gyd0839
2007年02月20日 17:03:27
31楼
前室过小,在住宅设计规范中有此规定,前室作为电梯厅尽距大于1.8米,主要是考虑到残疾人轮椅转弯等,按你的图纸应该采用正压送风