高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
bill-lb
bill-lb Lv.2
2006年11月17日 08:43:16
只看楼主

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

1163724195541.jpg

免费打赏
chenxin834150
2007年02月24日 14:16:18
32楼
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
回复
yangrry
2007年02月25日 17:20:30
33楼
有学习处
回复
ravis
2007年03月02日 03:34:13
34楼
有些不合理,24层属于高层住宅,楼梯间也应该设计成有前室的,也可以与电梯合用前室,图中好象不能合用,而且在高规
有前室中不能开任何门洞的规定,管道井门不能开在前室中
回复
hzccxh
2007年03月04日 13:20:10
35楼
电梯厅进深不够,净距>1800 ,前室面积感觉不够规范
内不功能布置不合理
回复
entropy
2007年03月10日 08:37:24
36楼
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
回复
x465
2007年03月15日 16:56:31
37楼
一个个说得那么混乱,只说原因又不说具体的规范依据:
我发表一下:
1.楼梯的前室要加压送风。
依据是:高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
我们院的暖通工程师就是依据这条告诉我的。有点经验的老建筑师也都知道:大于50M,为一类高层,无论是否自然采光,前室和楼梯间都应该加压送风。
2.电梯的那个前室,至少要1.5M,依据:民用通则6.8.1第四点。大小的话,没合用前室就是4.5平方。见高规6.2.1.2
3.至于能否三个前室一起合并,我就不知道,哪位能请教下,顺便告诉一下,QQ 231919820。群 12420385
4.消防前室不能开门的,见高规6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
5.再者,多口,回答17楼的。户门可以直接开向前室的,只要加乙级防火门就可以。见高规 6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门
7.说了那么多,可能有些地方哪位兄台不认同,请指出,但同时说出依据哪个规范。不要笼统回答。谢谢。最好能QQ231919820直接联系,本人平时很少来论坛。今天是找图来的。谢。
回复
skyrui11
2007年03月22日 16:02:36
38楼
別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿。 不見五陵豪傑墓,無花無酒鋤作田
回复
gracemaomao123
2007年03月23日 11:26:27
39楼
好图啊buhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhaobuhao
回复
yc-tj
2007年03月29日 19:45:53
40楼
不错不错,做方案做得头都大了,看一下不错的,谢谢哟
回复
skdzy
2007年03月31日 10:54:14
41楼
反正原方案交通部分 的占用面积 是很大的 ,浪费
回复