24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
42楼
小弟愚见,不知道是否正确:
回复
43楼
这样子布置好乱呀。好浪费防火门
回复
44楼
1.楼梯的前室要加压送风。
依据是:高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
我们院的暖通工程师就是依据这条告诉我的。有点经验的老建筑师也都知道:大于50M,为一类高层,无论是否自然采光,前室和楼梯间都应该加压送风。
2.电梯的那个前室,至少要1.5M,依据:民用通则6.8.1第四点。大小的话,没合用前室就是4.5平方。见高规6.2.1.2
3.至于能否三个前室一起合并,我就不知道,哪位能请教下,顺便告诉一下,QQ 231919820。群 12420385
4.消防前室不能开门的,见高规6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
5.再者,多口,回答17楼的。户门可以直接开向前室的,只要加乙级防火门就可以。见高规 6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门
7.说了那么多,可能有些地方哪位兄台不认同,请指出,但同时说出依据哪个规范。不要笼统回答。谢谢。最好能QQ231919820直接联系,本人平时很少来论坛。今天是找图来的。谢。
回复
45楼
高度超过50米楼梯间是要送风的。规范上有规定,
要好好学习规范哦
回复
46楼
结构不太合理,分区不清楚,最好再重新设计一下
回复
47楼
搂主的方案确实有问题, 你得看2006年12月出的新规范 与 结构、水暖、电气、要结合 16楼做的挺好的 详细!!
我建议搂主多看看规范吧
回复
48楼
电梯前室宽不够,其余前室通风口太小。
回复
49楼
在此发表评论!真是经典的资料文件,
太感谢楼主,
一定要珍惜这得来不易的宝贵资料!
回复
50楼
你这前室面积看起来好小啊,满足要求么?残疾人的轮椅不好走,搬运大型家具也不方便, 正压送风应该要的
回复
51楼
谢谢.....
回复